Hallo Jacky,
ich habe folgendes eingebaut:
2902992 Phoenix-Contact Schaltnetzteil => 24 V Spannungsversorgung
2902851 Phoenix-Contact Thermoelement-Messumformer
Der Messumformer liefert am Ausgang ein 4-20 mA Signal, siehe
Beschreibung
Der Messbereich kann am Messumformer über ein Mäuseklavier relativ frei konfiguriert werden. Ich habe ihn bewusst klein gewählt, damit die für mich interessanten Temperaturen gut ablesbar sind. Man könnte auch als Endanschlag über 1000 °C einstellen... fand ich fürs Backen aber nicht so wichtig
Am Ausgang des Messumformers (Klemmen 5 und 6) habe ich einen 470 Ohm Widerstand und das Drehspulinstrument (Anzeige) in Reihe angeschlossen:
1. Kontakt Widerstand an Klemme 6 des Messumformers
2. Kontakt des Widerstands an Minuspol des Drehspulinstruments
Pluspol des Drehspulinstruments an Klemme 5 des Messumformers
Das Drehspulinstrument ist für die Anzeige am Ofen. Der Widerstand ist für die Datenaufzeichnung, ich messe die Spannung, die am Widerstand abfällt. Wenn so was nicht brauchst, lässt Du den Widerstand einfach weg und machst nur die Anzeige.
Das Drehspulinstrument ist in etwa so eins:
https://www.eibtron.com/epages/eibtron. ... gIHdPD_BwE
Meine sind von Siemens (uralt...), da kann man die Skala ausbauen. Ich habe mir eine Papierskala gedruckt, ist weiter oben beschrieben, da hatte ich ja auch schon die Thermoelemente angegeben.
Grüße,
ovi